Срубка Оголовков Свай Смета
? расчетом по результатам статического зондирования;
Испытания проводятся приложением вертикальной нагрузки к забитой свае после т https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
н https://osnovanie-svai.com/
"отдыха", обычно в 6-7 дней https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
В зависимости от типа нагрузки, испытания подразделяются на динамические и статические https://osnovanie-svai.com/
Стоит также отметить, что испытываются не сваи, а грунты, поэтому правильно говорить не "испытания свай", а "испытания грунтов сваями".
Бывает так, что расчетная нагрузка на сваю 30 тонн (по проекту!), а в реальности, из-за особенностей грунта и неверных предпроектных изысканий, фактическая несущая способность сваи на порядок меньше https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Иногда выясняется, что в целях экономии сваи забили меньшей длины и не достигли нужной глубины https://osnovanie-svai.com/pile.php
Это может привести к повреждению конструкции сооружения https://osnovanie-svai.com/
Технология испытаний грунтов статической нагрузкой на сваи https://osnovanie-svai.com/
На каждой ступени нагружения натурной сваи снимают отсчеты по всем приборам для измерения деформаций в такой последовательности: нулевой отсчет — перед нагружением сваи, первый отсчет — сразу после приложения нагрузки, затем последовательно три отсчета с интервалом 30 мин и далее через каждый час до условной стабилизации деформации (затухания перемещения).
Испытание свай https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Срубка Оголовков Свай Расценка
на стадии изысканий, до начала рабочего проектирования с целью уточнения проектных длины и диаметра сваи, в процессе погружения свай для контроля выбранной длины, натурные испытания при приемке погруженных свай для подтверждения технических решений https://osnovanie-svai.com/pile.php
ставить не менее 5 ч, если в программе испытаний не указан другой срок выдержки стабилизации https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
В случае необходимости по указанию проектной организации испытываемые пробные натурные сваи должны оснащаться тензометрическими датчиками https://osnovanie-svai.com/
На основании полученных данных проектная организация дает заключение о конструкции фундамента, допустимой нагрузке и заглублении свай https://osnovanie-svai.com/pile.php
Разрешает массовую забивку и определяет судьбу контрольных образцов (срезать или удалить)
Нормативы для контрольных статических испытаний и порядок проведения работ регламентируется государственным стандартом 5686-2020 (приложение А «Требования к программе полевых испытаний грунтов сваями»). В своей работе мы также руководствуемся требованиям СП 24 https://osnovanie-svai.com/
13330 https://osnovanie-svai.com/
2021 «Свайные фундаменты» https://osnovanie-svai.com/pile.php
Программа подразумевает исследование железобетонных опор перед началом инженерных обследований, в начале строительства при разработке участка, после установки опор https://osnovanie-svai.com/
Полевые испытания грунтов сваями при инженерных изысканиях для строительства https://osnovanie-svai.com/pile.php
Полевые контрольные испытания свай при строительстве (реконструкции) на соответствие расчетным нагрузкам https://osnovanie-svai.com/
Испытание свай нагрузкой https://osnovanie-svai.com/pile.php